土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 基础钢筋网算不算接地体?

基础钢筋网算不算接地体?

发布于:2013-01-07 11:58:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我是刚刚从事这个行业的,请各位大侠多多指教,事情是这样的:最近我们工地在做地下室底板基础钢筋,施工的将桩筋引下线和梁做可靠焊接,所有的地梁交接处也都焊接起来(包括圈梁),而整个基础钢筋网又是和梁绑扎,这样施工有没有问题?在这种情况下是不是整个基础钢筋网都是接地体?按照规范,是不是混凝土浇筑厚度要在0.6m以上?麻烦大家多指点。。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • echieshin
    echieshin 沙发
    明显就是这样的,钢筋是最好的自然接地体· ·
    你看下图纸吧,如果都是和梁接起来的 按你的描述接地网干线就是以梁为主的· · 一般是不小于16的钢筋焊接· · ·
    如有不足之处请指正· ·· ·
    2013-02-02 10:41:02

    回复 举报
    赞同0
  • 黑铁匠
    黑铁匠 板凳
    混凝土浇筑厚度要在0.6m以上?
    没有见到过哪里有此条要求
    2013-01-17 03:51:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多