正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(19 )
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.69 万条内容 · 230 人订阅
阅读下一篇
因为我这里的地基是回填的,大部分都是大石头和一些碎石子,应该有个2米的深度,象这样一个情况我应该要做个多长的接地极比较合适呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
《建筑设计防火规范》11.4.1.8条
老人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
根据这个规范,幼儿园是否做消防报警是根据面积来确定的?还是只要是幼儿园必须做消防报警。
这个问题可参考一些专家的意见。
1、《李顺康的审图会议资料》(网上找的)有这段话:“在2006年年底上海市消防局《建规》GB50016-2006的宣贯培训会,曾杰(宣贯培训会授课老师)专门指出:老年人建筑、病房楼、儿童活动场所这三处,应无条件设置火灾自动报警系统。”
这个老师(曾杰)对《建筑设计防火规范》11.4.1.8条解释是:面积只是对旅馆建筑的要求,老年人建筑、病房楼、儿童活动场所这三处没有面积要求。
《李顺康的审图会议资料》后面又介绍了上海的做法:按“老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的疗养院的病房楼、儿童活动场所和200床位的医院的病房楼”理解、执行。
2、《深圳市建筑工程设计,审图及报建常见疑难问题解析汇编》(网上也有),电气问题5.5.4也有解释:幼儿园属儿童活动场所,故达到上述面积指标(指建规11.4.1.8条)的幼儿园,应设置火灾报警系统。
3、本人愚见,对幼儿园,还是做火灾报警系统吧,这样最保险,规范也能解释的通。若是对不是很正规的小幼儿园,不想做也就不做了,解释规范时,你把面积的要求加到幼儿园上,谁审图也拿你没办法,因为除了编规范的,谁能保证自己理解的就是对的?毕竟规范就是这样写的。
幼儿 、老人、病人这三类人行动迟缓、反应能力差,上火灾报警后能做到提前预知,提前疏散,能够将伤亡减到最少,所以应该上,我在设计时包括几百平的小幼儿园消防改造我都要给他上火灾自动报警的。
回复 举报