土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构厂房柱间支撑问题

钢结构厂房柱间支撑问题

发布于:2013-01-07 11:25:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构厂房中柱间支撑一般在什么情况下需要采用一拉一压的形式啊?
个人认为按拉杆设计还是按压杆设计支撑主要根据整个结构对支撑刚度的要求来定,网上查询说当厂房设置大吨位吊车等情况时,就要求支撑的刚度比较大,这个时候支撑就的按照一拉一压考虑。反之可以按照拉杆设计支撑以达到经济性。 但这个有没有一个明确的界限呢?规范中也没有查到有关的要求。现在手里有个钢结构厂房,A5级32t行车,下柱采用双片支撑,在PKPM工具箱中按照一拉一压设计时整体的长细比都在150以内,但是单肢长细比在轴压时大于40,有点超限,这样对结构的安全性会有很大影响吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zyhjiao
    zyhjiao 沙发
    双片支撑的平面外回转半径很大,而且双片支撑的柱子都在600以上,所以双片支撑按压杆计算,单片支撑按拉杆计算。
    单肢长细比在轴压时大于40,这个规范是“不应大于”,建议严格执行以保证分肢不先于整体失稳。

    [ 本帖最后由 zyhjiao 于 2013-1-14 10:06 编辑 ]
    2013-01-14 09:56:14

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoyixiaoyixiaoyi
    吨位还是比较大了 不过你这个吨位的用双片支撑 选择一拉一压一般是没有问题的
    2013-01-12 13:10:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1077 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

节点域柱腹板稳定验算不过的疑问

===柱节点域验算结果=== 节点编号: 70,柱编号:20 柱截面类型:工字型 H700X380X14X18 节点域柱腹板稳定验算: 强轴方向验算结果: Hb = 832mm , Hc = 682mm , Tw = 14mm [(Hb+Hc)]/Tw = 108.14 > 90 ***** 柱腹板厚度不满足要求! 柱强轴方向节点域腹板抗剪强度验算结果: 计算抗剪控制组合号(非地震): 33

回帖成功

经验值 +10