土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 节点域柱腹板稳定验算不过的疑问

节点域柱腹板稳定验算不过的疑问

发布于:2013-01-07 10:55:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
===柱节点域验算结果===
节点编号: 70,柱编号:20
柱截面类型:工字型 H700X380X14X18

节点域柱腹板稳定验算:
强轴方向验算结果:
Hb = 832mm , Hc = 682mm , Tw = 14mm
[(Hb+Hc)]/Tw = 108.14 > 90
***** 柱腹板厚度不满足要求!

柱强轴方向节点域腹板抗剪强度验算结果:
计算抗剪控制组合号(非地震): 33
对应的弯矩和(Mb1+Mb2):1350.09 kN*m ; 对应的节点域体积(Vp): 7943.936 cm3
[(Mb1+Mb2)/Vp]/[(4/3)fv] = 0.708 <= 1
按GB50017 (7.4.2-1) 抗剪验算满足!

柱弱轴方向节点域腹板抗剪强度验算结果:
该方向不用验算节点域

节点域采用补强措施!
补强方法:腹板局部加厚,局部替换板厚度:17 mm

节点域补强后满足要求!
本工程为6°区,抗震等级为非抗震,按照钢结构设计规范第7.4.2条第2点,节点域柱腹板稳定验算不过
,但是条文解释主要是考虑抗震时柱的塑性铰出现时的稳定构造,6°区,抗震等级为非抗震是否能不满足这个要求,抗剪力流验算即可;

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 水木人生
    水木人生 沙发
    需要满足抗震构造措施
    2019-02-15 10:34:15

    回复 举报
    赞同0
  • 系卡
    系卡 板凳
    同求大师来解答啊!!!!!!
    2014-01-10 10:57:10

    回复 举报
    赞同0