土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 远大BZY400XBD-K制热效果不好,求各位高人指点

远大BZY400XBD-K制热效果不好,求各位高人指点

发布于:2013-01-06 19:38:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
商场,95000平方米.只供1到6楼的空调.
4,5,6楼效果最好的时候有25度,1,2,3楼温度偏低,用天燃气.
停了一两天气,燃油.
来气了转换成燃气.
温度就上不去了.
制热界面如下:
空调水出口:35度.设置的温度是48度。
空调水入口:27度
高发:108.7
排气:147.6
空调水流量:300————320.
燃气量:高发百分之百的开度只有251的气.
求解

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • ufooow
    ufooow 沙发
    问题解决没有,给大家一个答复呀?
    2013-01-20 15:33:20

    回复 举报
    赞同0
  • qilvccom
    qilvccom 板凳
    觉得还是燃气方面的问题比较大,或者燃气阀组
    2013-01-17 16:08:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。