土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳压泵在什么情况下才需要?

稳压泵在什么情况下才需要?

发布于:2013-01-06 13:04:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
稳压泵在什么情况下才需要?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zuzu456
    zuzu456 沙发
    多谢多谢
    2013-01-07 19:52:07

    回复 举报
    赞同0
  • 水水水12345
    GB 50045-95(05年版)
    7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
    2013-01-07 15:00:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。