wangnongqin2013 发表于 2013-10-17 12:36 室内消火栓充实水柱等于层高减去一米,除以45~6度的正弦值。同时,查高规或建规等消防规范,得到最小充实 …恩 很感谢。
2013-12-16 12:22:16
来自 PC
评论
举报
王农勤
zhubin880770 发表于 2013-1-9 15:26 同意一楼的,10m吧室内消火栓充实水柱等于层高减去一米,除以45~6度的正弦值。同时,查高规或建规等消防规范,得到最小充实水柱,两者选较大值为本工程的最小充实水柱。