小弟现在遇到这样一个问题有哪位大虾知道:建筑室外消防用水量为25L/S,计算管径应为DN125,而甲方告之市政管道才为DN100,请问我是否应该也把管径该为DN100呢?如果这样流速将会达到2.8m/s,我还是应该用DN150的,如果这样该怎样连接这两个管径呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • chengh
    chengh 沙发
    我也同意二楼的看法
    2004-11-24 17:34:24

    回复 举报
    赞同0
  • pzhwutom
    pzhwutom 板凳
    冲突是暂时的。设计为DN125,就应为DN125。市政管不够是市政的事与本次设计无关。
    2004-11-24 17:18:24