小弟现在遇到这样一个问题有哪位大虾知道:建筑室外消防用水量为25L/S,计算管径应为DN125,而甲方告之市政管道才为DN100,请问我是否应该也把管径该为DN100呢?如果这样流速将会达到2.8m/s,我还是应该用DN150的?如果这样该怎样连接这两个管径呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
chengh
沙发
我也同意二楼的看法
2004-11-24 17:34:24
赞同0
-
pzhwutom
板凳
冲突是暂时的。设计为DN125,就应为DN125。市政管不够是市政的事与本次设计无关。