小弟现在遇到这样一个问题有哪位大虾知道:建筑室外消防用水量为25L/S,计算管径应为DN125,而甲方告之市政管道才为DN100,请问我是否应该也把管径该为DN100呢?如果这样流速将会达到2.8m/s,我还是应该用DN150的?如果这样该怎样连接这两个管径呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jipinfeifei
    jipinfeifei 沙发
    我觉得可以用100
    2.8
    那是在消防的时候才出现
    2004-11-07 11:56:07

    回复 举报
    赞同0
  • timon
    timon 板凳
    2.8M/S也不是很大嘛,我觉得没必要用150的,如果要用加大小头就可以了撒