本人做某综合楼北向房间供暖立管一个区为6-18层,南向房间分为两个区,1-9层低区,10-18层为高区,出现6-9层北向房间立管至分集水器的分支管长超过10M的户内地暖不热,检测支管处回水压力高于供水压力,机房内供回水压差为1-2mH2O,供回水压力为0.5-0.4MPA,请教高手问题出在那里
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
liuxiwu
沙发
冷凝水如果检测符合锅炉使用标准就可以直接回用。但是前期水处理没有除氧,很可能出现冷凝水的含氧量过高而形成氧腐蚀。可能造成含铁量高或PH值降低。如果水质检验不合格那就要针对不合格的指标进行相应的设备处理。
2013-01-11 10:36:11
赞同0
-
sybxbjb
板凳
疏水冷凝水要先回收到一个无压水箱,待水箱满了用泵泵入锅炉给水系统..水箱安装水位控制开关控制水泵启闭.
2013-01-06 13:08:06
赞同0