土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教:住宅供暖立管的分支管处回水压力高于供水压力

请教:住宅供暖立管的分支管处回水压力高于供水压力

发布于:2013-01-05 11:19:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人做某综合楼北向房间供暖立管一个区为6-18层,南向房间分为两个区,1-9层低区,10-18层为高区,出现6-9层北向房间立管至分集水器的分支管长超过10M的户内地暖不热,检测支管处回水压力高于供水压力,机房内供回水压差为1-2mH2O,供回水压力为0.5-0.4MPA,请教高手问题出在那里

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jing20135
    jing20135 沙发
    8lwhb 发表于 2013-1-5 15:51 首先,你说的“机房内供回水压差为1-2mH2O,供回水压力为0.5-0.4MPA”是错误的,供回水压力为0.5-0.4MPA,供 …说得有道理,看看供回水管是不是接反了,我曾经接触过这个问题。再一个就是用两个压力表。
    2014-04-09 09:02:09

    回复 举报
    赞同0
  • wkkv5kk
    wkkv5kk 板凳
    真不知道哎
    2014-04-08 21:54:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 553 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

南方供暖呼声雷声大雨点小 部分城市开始行动

 供暖划界的争论  又到一年中最冷的时候了,北方早已开始集中供暖,而生活在南方的人们,则要用五花八门的方式解决温暖的问题。网络上关于希望南方也采取集中供暖的呼声很高,呼吁各地重视市民的冬季采暖需求。   “都是南方,湖南和海南能比啊?”这句话引起了很多南方人的共鸣,以一条线来划分采暖区域,让不少生活在秦岭淮河以南省市的居民认为不公平。   事实上,近年来,南方是否需要集中供暖的话题一直被争论不休。2010年两会期间,湖南省人大代表吴和枝曾提交《关于南方地区集中供暖的建议》。建议南方地区集中供暖应该纳入国家“十二五”建设规划,由国、省两级按重点工程项目全额投入建设资金,并将城乡居民供暖补贴纳入财政预算。