土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【求助】双级制冷机组制冷效果慢,膨胀阀前后管道全结霜

【求助】双级制冷机组制冷效果慢,膨胀阀前后管道全结霜

发布于:2013-01-05 10:40:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前几天修理一实验设备,是一双压机的双级制冷机组.

现在现象是1.F22系统高压1.2.低压0.25.F13系统高压1.4.低压0.现象2.F22系统,高压管微热.低压管结霜,膨胀阀后部结霜.F13系统,高压管时热时较常温稍高,低压管微凉无霜.膨胀阀前后管道全结霜.

经了解用户后得知以前的修理人员让用户给膨胀阀浇热水的办法解决过制冷慢的问题. 经实验加热R13系统膨胀阀后发现高压管温度有明显上升,低压管开始有明显结霜,低压压力有稍微上升。低压压力为0.05。

现怀疑有两点:1.R13系统内有水分或者是缺制冷剂。
2.R13系统膨胀阀内部冰堵或者是膨胀阀调整不当。

本人是一修理空调的很少接触这低温机,请教各位高手给帮忙指导,给提出问题和解决方法。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • llh92731
    llh92731 沙发
    遇到油堵一般是放掉系统氟,用溶解济清洗系统,或视情况加装油分离器,或加一定量的F12进系统,帮助溶解冷冻油以利于系统循环!
    2013-02-18 19:15:18

    回复 举报
    赞同0
  • 在哪你
    在哪你 板凳
    请问搞工程项目的和维修的设备的是不是没什么关联啊?
    2013-02-18 15:43:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。