家用分体空调 抽真空要求的保压时间5min是怎么来的,有何根据?

发布于:2013-01-05 10:00:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在很多空调公司在生产分体空调时,生产线上抽真空工艺要求真空度<10Pa,且真空计稳定后保压时间维持在≥5min。我很想知道这两个参数是怎么来的?求大神解答!!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • taokui88
    taokui88 沙发
    抽真空保压确实是一个检漏的方法,这点我赞成。但是生产线上规定这样的技术参数应该有其根据的,我很想知道这样的参数是怎么确定的,换句话说为什么不是<50Pa保压1min偏偏是5min。我现在想找一份类似的技术试验文件,作为参考。
    2013-01-19 14:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    抽空一举多得,既是负压检漏,也是抽真空。如果不漏就能直接进行下一步工序。
    而气体正压保压,一来增加气体成本,又多耗工时。
    但要求高的时候,气体保压的效果和检出率更好。
    2013-01-13 02:58:13

    回复 举报
    赞同0