土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功过补偿的收费问题

无功过补偿的收费问题

发布于:2004-11-07 06:52:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于一些中小企业管理不到位的原因,往往在集中电容补偿自动投切控制器坏了的情况,电工就顺势将自动投切控制器全拆了,而不管三七二十一将全部补偿电容一次投入,这样势必造成无功过补偿的情况。所以我想问各位,你们那里遇到这种情况,如何计量?计量的结果如何处理?是将反向无功和正向无功的绝对值相加来计算功率因数吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sunyong0401
    sunyong0401 沙发
    我在工作中就接处到这样一个问题,有一个加工厂,按装了一台补偿电容,直截按装在其电表后的开关上,(先说明其电源为三相电进户,电表为三块DD862型电表)并没有进行随机补偿,24小补偿,这时我们看作过补偿,这时我们发现有两块表到转,请问一下这是怎么回事?????可否看做窃电?还是只能追补电费?还是有别的处理方法呀?邮箱sunyong0401@126.com
    2007-01-13 11:42:13

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳

    是的.
    2004-11-07 21:15:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教电压降与无功补偿问题

请教各位高手你们好:我单位有一条供电线路,总长7.2KM,线经185平方毫米,电压10KV,线路运行电流280A,功率因数0.83,满负荷时线路压降900v,请问:一:这样的电流和长度需要多大的线经?二:有个别工程技术人员计算说:补偿1200KvaR可以把电压提高500v,请问这种说法对吗?他是怎样计算出来的?