请教各位高手你们好:
我单位有一条供电线路,总长7.2KM,线经185平方毫米,电压10KV,线路运行电流280A,功率因数0.83,满负荷时线路压降900v,请问:
一:这样的电流和长度需要多大的线经?
二:有个别工程技术人员计算说:补偿1200KvaR可以把电压提高500v,请问这种说法对吗?他是怎样计算出来的?

全部回答(1 )

  • nlb
    nlb
    用移相电容器可以补偿无功电流在线路感抗上的压降。
    用楼主的资料,按LJ185,10kv架空线考虑,其感抗为0.329欧/km,则此压降为:
    280*sin(cos(-1)0.83)*7.2*0.329=156A*2.369Ω=370v
    1200kvar,10.5kv电容器的额定电流为66A,则补偿后的无功压降为:
    (280-66)*sin(cos(-1)0.83)*7.2*0.329=119A*2.369Ω=283v
    可见补偿1200kvar电容器后电压可提高87v.