求助!关于射流风口
求助!关于射流风口
最近做了一个项目,吊顶高度距地约8米,风管内风速最高只能到达6m/s,每个风口的风量在1000~2000m3/h,风口的噪音不能大于32dB(A)。有没有这样的射流风口?
发布于
2007-08-26 21:31:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
vincent_nk
有,妥思的630可以满足,噪声小于12。
不过个人认为射程小于10米的没必要用喷口。
2007-08-27 09:51:27
来自 PC
评论
举报
mengxiantai
喷射风口的声音还是相对较大,是否采用漩流风口?
2007-08-26 23:17:26
来自 PC
评论
举报