土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】关于甲类厂房的防爆与设计院有不同意见,大家怎么看?

【请教】关于甲类厂房的防爆与设计院有不同意见,大家怎么看?

发布于:2013-01-04 13:53:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个甲类厂房,设计院的人说所有开放式安装于此厂房内的电气仪表设备都要求防爆,我查了好多规范,没找到相关的条文。
我们都知道甲类厂房是按火灾危险性来分类的,电气设备的防爆要求是根据设备安装区域的防爆级别来定的,
我的理解是
1:甲类厂房如果整个厂房被划分为1个防爆分区,那么所有开放式安装于此厂房内的电气仪表设备都要求防爆是正确的
2:如果整个厂房被划分为几个防爆分区和非防爆区,那么开放式安装于此甲类厂房非防爆区的电气仪表设备是无需选用防爆型的

大家怎么看?给点意见,谢谢。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • jjj-ggg-888
    jjj-ggg-888 沙发

    爆炸危险环境的工程设计,是需要多个专业共同协作才能完成的!
    2017-12-08 18:28:08

    回复 举报
    赞同0
  • atccctv
    atccctv 板凳
    设备防爆的根本原因就是为了防止电火花
    2016-04-11 16:42:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压降过大,该如何进行就地电压补偿呢

我公司准备打个水源井,在离地600米处,用380V、127kW潜水泵抽水,用的是120mm的电缆,水源井离变电所有300米,压降太大,该如何在水源井这作电压补偿呢,我本人学的是机械设计,来到公司搞起电来了,本人只毕业了半年,电对我来说就是零基础,领导非让我自己想办法,真心求救各位师傅!!!

回帖成功

经验值 +10