压降过大,该如何进行就地电压补偿呢
我公司准备打个水源井,在离地600米处,用380V、127kW潜水泵抽水,用的是120mm的电缆,水源井离变电所有300米,压降太大,该如何在水源井这作电压补偿呢,我本人学的是机械设计,来到公司搞起电来了,本人只毕业了半年,电对我来说就是零基础,领导非让我自己想办法,真心求救各位师傅!!!
发布于
2013-01-04 13:08:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(90 )
3698eeee
在水源井开关柜旁加个就地电容补偿器。
2013-03-07 20:37:07
来自 PC
评论
举报
承接电力设计
可以提高电缆
2013-03-07 11:36:07
来自 PC
评论
举报