土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多联机系统不好

多联机系统不好

发布于:2013-01-02 13:52:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
410的多联机,冬季制热的时候,压缩机频率全启,高压只有20个,低压正常,压缩机排气温度70左右,大家帮忙分析分析吧,谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wxz850317
    wxz850317 沙发
    dlting1984 发表于 2013-1-11 11:47 外气温度0,压缩机排气100,高压24,低压4,内机气管70左右,液管30左右,回风15左右。系统在调试使用之后又 …高压24,内机中部温度至少42度以上,效果已经很好了
    2013-07-09 13:59:09

    回复 举报
    赞同0
  • dlting1984
    dlting1984 板凳
    外气温度0,压缩机排气100,高压24,低压4,内机气管70左右,液管30左右,回风15左右。系统在调试使用之后又再次追加了10公斤的冷媒,数据未见明显变化,大家帮忙分析下吧,谢谢了
    2013-01-11 11:47:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 842 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多联机制热效果不好

我面对的是410的多联机,室外温度-20左右,高压10个左右,低压1个,系统没有报警,制热基本没有效果,大家有过类似经验的帮忙分析下,谢谢了

回帖成功

经验值 +10