土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多联机制热效果不好

多联机制热效果不好

发布于:2013-01-02 13:49:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我面对的是410的多联机,室外温度-20左右,高压10个左右,低压1个,系统没有报警,制热基本没有效果,大家有过类似经验的帮忙分析下,谢谢了
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对制冷系统的困惑

为什么冷库系统可以将库温降到-20度,而空调只能降到10度呢?冷库制冷系统中的蒸发压力和空调的蒸发压力怎么确定的呢?菜鸟,谢谢各位解答。