土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压侧同期问题

高压侧同期问题

发布于:2013-01-01 21:27:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问在主变高压侧同期,高压侧电压取自开口三角,低压侧取线电压,这个是怎么回事?相别怎么对应的呢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fywb_2013
    fywb_2013 沙发
    这不是高压侧同期,是低压侧电压同期。
    低压侧取应取母线电压,高压侧取Sa电压,即开口三角的A相电压,Sa为同期电压,如无Sa电压,侧取线路PT A相电压
    2013-06-30 22:56:30

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    同期装置一般都取平衡电压的A相!

    没有从开口三角取同期电压的,开口三角上只有接地信号!
    2013-01-02 19:26:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 451 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

主变高压侧同期的角度问题

各位高手,我在图纸上经常看到主变高压侧同期的时候,不需要转角变,而是高压侧取开口三角的电压,低压侧母线取的是线电压,角度和大小是怎么对应的,高压侧开口的AN对应低压侧的哪组线电压,多谢了。