主变高压侧同期的角度问题

发布于:2012-12-31 23:16:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位高手,我在图纸上经常看到主变高压侧同期的时候,不需要转角变,而是高压侧取开口三角的电压,低压侧母线取的是线电压,角度和大小是怎么对应的,高压侧开口的AN对应低压侧的哪组线电压,多谢了。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lir_1241
    lir_1241 沙发
    可以做到,高压侧取C,N电压,从开口三角处取,低压侧取10kV的电压,如果是b相接地取c‘b’。高压只能是直接接地系统,如110kV,220kV。。。35kV就不行了。
    2013-01-14 14:32:14

    回复 举报
    赞同1
  • jkhzy
    jkhzy 板凳
    谢谢,学习了
    2013-01-10 10:46:10

    回复 举报
    赞同0