土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 新手求帮忙算下变压器容量

新手求帮忙算下变压器容量

发布于:2012-12-29 14:04:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我是个新手,请大家帮帮忙,一个550户的住宅小区,都是两层的,我按10KW每户算的,接的单项电,我想问问该用多少变压器,容量多少,是箱变还是其他的,电缆的截面是多少,这是个联排住宅,就是每六户挨在一起,我在每个联排住宅墙上布置一个总配电箱,引6路线分别进户,请问从总配电箱进户时还做重复接地和空气开关吗,新手求指教!!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ysh0592
    ysh0592 沙发
    多加一条 可以满足未来20年使用:lol
    2014-01-22 15:15:22

    回复 举报
    赞同0
  • 肯先生
    肯先生 板凳
    lingxuct 发表于 2012-12-30 12:30 楼主的计算简单,就按550户,(最大用电量)10KW计算,乘上同时系数和用电负载率,同意装一台630KVA变压器。 …一台明显不够吧
    2014-01-22 11:18:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器二次绕组和数量问题求指导

小弟一直有个疑惑,求教大家:既然增加电流互感器二次绕组的数量可以用于保护、测量、计量等那可否只增加互感器的绕组数量而不增加电流互感器的数量?

回帖成功

经验值 +10