我是个新手,请大家帮帮忙,一个550户的住宅小区,都是两层的,我按10KW每户算的,接的单项电,我想问问该用多少变压器,容量多少,是箱变还是其他的,电缆的截面是多少,这是个联排住宅,就是每六户挨在一起,我在每个联排住宅墙上布置一个总配电箱,引6路线分别进户,请问从总配电箱进户时还做重复接地和空气开关吗,新手求指教!!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ysh0592
    ysh0592 沙发
    多加一条 可以满足未来20年使用:lol
    2014-01-22 15:15:22

    回复 举报
    赞同0
  • 肯先生
    肯先生 板凳
    lingxuct 发表于 2012-12-30 12:30 楼主的计算简单,就按550户,(最大用电量)10KW计算,乘上同时系数和用电负载率,同意装一台630KVA变压器。 …一台明显不够吧
    2014-01-22 11:18:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多