土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于高层建筑两个安全出口间距离小于5米的问题

关于高层建筑两个安全出口间距离小于5米的问题

发布于:2007-08-26 11:45:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规6.1.5条,高层建筑安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5米

我现在遇到一个问题,就是商场每层的面积大概5000平方米,然后我大概设了7部疏散楼梯,分了两个防火分区,其中有两个楼梯分别属于两个防火分区,紧挨着,我现在是把两个楼梯间的门距离按“防火墙两侧门窗距离大于2米”的规范定为2米,但是如果套6.1.5条“两个安全出口间距离不小于5米”就不满足规范了。

我的第一个问题:如果我这两个楼梯之间不是防火卷帘,而是加一段2米左右的短墙,是否就可以按周长算大概就大于5米

第二个问题:如果我整个是一个防火分区,假设这个防火分区里有7个楼梯,那么我其中两个紧挨在一起,楼梯门距离小于5米,按照6.1.5条是不满足规范的,但是如果我把这两个楼梯合并做成一个大宽楼梯,这个楼梯前室的门并排开两扇1.8米宽的门,这样就符合规范了。
可是这两种情况对于实际疏散效果其实是一样的,是不是这种情况可以区别对待,因为这个防火分区并非只有两个楼梯,而是7个楼梯,在各最远点疏散距离满足的情况下,其中两个楼梯紧挨一起(或者合并为一个宽楼梯)没有区别啊。

当然,如果一个防火分区只有两个疏散楼梯,那应该是严格按照6.1.5条,为了防止人员疏散拥挤在一处,保持最小5米距离。
  • 老董
    老董 沙发
    2007-08-26 11:46:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湖南凤凰塌桥事件?????

有谁能解释一下湖南凤凰塌桥事件究竟是设计问题还是施工问题抑或是现行的设计施工规范的弊端??????

回帖成功

经验值 +10