土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 排气温度不高的问题

排气温度不高的问题

发布于:2012-12-28 20:29:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
膨胀阀的过热度设点设高了,阀全关死 ,设低了,全开启100%,设中间,还就是不稳定,排气压力一直在四五十度,怎么能使排温升上去啊,求高手指点啊~

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • q1433370615
    q1433370615 沙发
    压缩机是全新的吗
    2013-07-28 22:16:28

    回复 举报
    赞同0
  • h2oweijianwen
    h2oweijianwen 板凳
    可能是你的冷媒加的过多导致排气温度上不来。也可能是你的膨胀阀调的不合适,仅供参考
    2012-12-31 13:48:31

    回复 举报
    赞同0