土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压开关机械特性测试仪

高压开关机械特性测试仪

发布于:2012-12-28 11:32:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
产品别称高压开关测试仪、、开关机械特性测试仪、高压开关综合测试仪、断路器动特性测试仪、断路器机械特性测试仪、断路器综合测试仪、高压开关时间特性测试仪、高压开关特性测试仪、开关特性测试仪、断路器测试仪、开关机械特性测试仪、开关参数测试仪 产品介绍JT-8000 断路器动特性分析仪性能
时 间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。
重 合 闸:每断口的合-分,分-合,分-合-分过程时间:一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值。
弹 跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值。
速 度:刚分、刚合速度,最大速度,时间-行程特性曲线。
行 程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。
电 流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。
动作电压:机内提供DC30~250V/20A数字可调断路器动作电源,自动完 成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值。

产品特点
适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。
超强的抗干扰能力,在500KV变电站旁路母线带电的情况下,也能轻松试验,精确测量。
直线直线传感器,旋转传感器,安装极为方便、简捷。
开关动作一次,得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱。
主机可存储现场试验数据,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间。
主机大屏幕、宽温度、直透视、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱,液晶对比度电子调节、断电记忆。
中文菜单操作,使用方便。仪器内置打印机,随时快速打印所有数据及图谱。仪器配有RS-232接口,可与PC机联机操作,也可输出到各类针式、激光或喷墨打印机打印试验报告,使现场试验计算机化。 产品参数输入电源 220V±10% 50Hz ±10% 大气压力 86~106kpa
温 度 -10~40℃ 湿 度 ≦80%RH
安全性能
绝缘电阻 >2MΩ
介电强度 电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧。
基本参数
时 间: 量程 4000.0ms 分辩率0.1ms   
误差 :100ms以内 0.1ms ±1个字
100ms以上 0.1% ± 1个字 同期
速  度:量程 20.00m/s 分辩率0.01m/s
误差 0-2m/s以内 ±0.1m/s±1个字
100ms以上 ±0.2m/s±1个字

行 程:

量 程 分辩率 误 差
真空断路器 50.0mm 0.1mm
1%±1个字
SF6断路器 300.0mm 1mm
少油断路器 600.0mm









电 流: 量程 20.00A 分辩率0.01A
输出电源: DC30~250V数字可调/20A(瞬时工作)
外形尺寸: 360mm(L)×280mm(W)×300mm(H)
重  量: 9kg
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个远方接地的小问题!求帮忙!感谢!

一个旧10KV出线柜,要改造,二次部分需要加装 “远方/就地” 旋钮,可是看到二次原理图的时候就有点糊了,不知道在什么地方加装了,麻烦各位大哥们帮帮忙,先谢谢了啊!保护好像是许继的,手上又没有 许继 WXH-822的说明书,不知道哪位大哥比较熟的,帮下忙,感谢!不好意思 前面开始不小心写成了 “远方接地”,应该是 “远方/就地”。一发完贴就出去售后了,回来看了贴才发现写错了,不好意思![

回帖成功

经验值 +10