有一工程,有部分建筑在地下室之上,有一栋建筑在地下室轮廓之外,低压配电室设在地下室内,主任说在地下室之上的建筑采用TN-S系统,用5芯电缆(A、B、C、N、PE),地下室之外的建筑采用TN-C-S系统,采用4芯电缆(A、B、C、N),然后在K处(见图)做重复接地,然后分成5芯电缆(A、B、C、N、PE)。我有2点疑问:1、如果将N线重复接地,那么N线在K处也相当于与大地连通,电流就可能会通过K点入地流走,那么低压配电房的零序电流互感器检测到出去的电流和返回的电流不相等,就会动作。这种分析是否正确?
2、这种供电方式究竟是否可行,会不会有什么弊端?
[
本帖最后由 xiaoyuerudao 于 2012-12-27 16:50 编辑 ]
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句严重支持,已经是TN-S系统了,就不可能在变成TN-C-S。他们是不可逆的。
回复 举报
王厚余:“一小部分三相不平衡电流不经本回路中性线返回电源,而经由不期望的通路返回电源,由于此通路阻抗大,其分流很小,这一小部分电流称为杂散电流。”
回复 举报