土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】这种供电方式究竟是否可行,有什么弊端

【请教】这种供电方式究竟是否可行,有什么弊端

发布于:2012-12-27 13:32:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一工程,有部分建筑在地下室之上,有一栋建筑在地下室轮廓之外,低压配电室设在地下室内,主任说在地下室之上的建筑采用TN-S系统,用5芯电缆(A、B、C、N、PE),地下室之外的建筑采用TN-C-S系统,采用4芯电缆(A、B、C、N),然后在K处(见图)做重复接地,然后分成5芯电缆(A、B、C、N、PE)。我有2点疑问:1、如果将N线重复接地,那么N线在K处也相当于与大地连通,电流就可能会通过K点入地流走,那么低压配电房的零序电流互感器检测到出去的电流和返回的电流不相等,就会动作。这种分析是否正确?

2、这种供电方式究竟是否可行,会不会有什么弊端?

[ 本帖最后由 xiaoyuerudao 于 2012-12-27 16:50 编辑 ]

12.jpg


12.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • 小狗狗梦园

    严重支持,已经是TN-S系统了,就不可能在变成TN-C-S。他们是不可逆的。
    2013-01-16 16:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • 小狗狗梦园
    PEN重复接地的杂散电流都是很小的,就是因为很小所以才叫杂散电流。PEN线重复接地的危害危害却不小,王厚余在文章中都说得很清楚了。主要危害有三点:1电气火灾,2腐蚀地下金属,3磁场干扰。
    王厚余:“一小部分三相不平衡电流不经本回路中性线返回电源,而经由不期望的通路返回电源,由于此通路阻抗大,其分流很小,这一小部分电流称为杂散电流。”
    2013-01-16 16:35:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个照明配电箱

这个箱子有什么不妥的地方不???

回帖成功

经验值 +10