土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】 空开中长延时时间设定

【求助】 空开中长延时时间设定

发布于:2012-12-25 11:00:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天一台施耐德MT08断路器跳闸,这台断路器配5。0A控制单元。Ir=400,tr=1S,Isd=600,tsd=0.1s,Ii=1600.
我不明白tr的值是如何设置的。我理解长延时是在1.05-1.2倍整定值时跳闸,作过载保护,这个时间应该在几分钟至几十分钟之间。但 控制单元的的长延时时间是在6倍整定值时的设置,1秒钟。可是我的短延时整定值是1.5倍的Ir,时间0.1s。
为什么长延时的时间要在6倍的Ir下设定呢?如何与1.05-1.2倍Ir时的延时时间换算?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • redsky2000
    redsky2000 沙发
    如何与1.05-1.2倍Ir时的延时时间换算?
    个人看法,
    时间=K/电流I平方
    可以将K理解为设备允许的最大能量
    保护装置设置的能量应低压设备的允许能量
    即你整定的 (6Ir)平方 x 1 s<= (1.05-1.2Ir)xT,T即是1.05-1.2倍Ir是对应时间。
    至于为什么不直接按1.05-1.2倍Ir来整定,是不是电流定值小,导致时间太长,超过ML5.0
    的调整范围了?查下脱扣器说明。
    2012-12-25 16:36:25

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    反时限吧?看保护曲线。。。
    2012-12-25 13:20:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

母线相间绝缘问题

我去年在工地上遇见过一种情况,测量相间绝缘的时候,A对B、B对C绝缘都能达到150兆欧,但是A对C的时候绝缘电阻会发生变化,从20兆欧上升到150兆欧左右,又下降到20兆欧左右,通电也没什么影响,拆开检查也没问题,这是什么情况啊

回帖成功

经验值 +10