土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新人求助有关冷冻机方面问题
求助各位,
(1)冷冻机供回水(冷冻、冷却)温差与冷冻机效率的关系是什么
(2)冷冻机电流降低是不是压缩机转速变低
(3)假如温差较小(比如是3℃),会不会影响冷冻机效率,如何调整至最佳效率区间,能否节能

全部回答(3 )

  • chinalnkydlzc
    制冷机本体的问题,向厂家提问吧!
    2012-12-25 16:57:25 来自 PC 评论 举报
  • 花椒大老爷
    1、温差越大,冷冻机换热部件的效率要求更高,压缩机以及节流件的效率也要求更高;但是应该和机组COP没有直接关系;机组COP取决于机组的设计与制造; 另外大温差能带来系统能耗的下降;但是机组能耗会上升;

    2、对于螺杆机来讲,调节负荷主要依靠节流件(电子膨胀阀之类的)来调节制冷剂的蒸发量;转速是恒定的(变频螺杆机除外); 离心机主要依靠导流叶片的开度来调节制冷量,转速也是恒定的(变频除外);
    电流降低我觉得不会影响到离心机和螺杆机的转速

    3、事实证明,大温差系统虽然会提升主机能耗,但对于整个空调系统来说,能耗是降低的
    2012-12-25 14:54:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10