土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于漏保问题请教

关于漏保问题请教

发布于:2012-12-24 16:39:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教论坛各位坛友,我使用1P+n的漏电保护器,将零线和火线位置接反了,之后下行接了个灯泡,断开漏保后,用电笔测量两线,一侧显示220V,一侧显示35V,灯泡不亮,我想问下这是用手分别触摸两根线会不会被电到,如果有电,为什么另根线是35V呢,而且灯泡还不亮,小弟比较菜,各位高手耐心解答,谢了 20121101017.jpg 20121101018.jpg

[ 本帖最后由 liuqiancheng198676 于 2012-12-24 16:55 编辑 ]

20121101017.jpg


20121101018.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • liuqiancheng198676
    版主果然厉害,测量的时候,安装的却是是个节能灯,75W的,
    2012-12-28 18:20:28

    回复 举报
    赞同0
  • liuqiancheng198676
    很详细,谢谢了,断路器用的是1P的
    2012-12-28 18:19:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2159 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相三线和三相四线供配电问题

我公司现有一台三相三线不接地1250变压器和一台三相四线(零线)1600变压器,(由于实际使用总负荷太低)现在想取消三相四线1600的变压器,请问怎么才能让三相不接地1250变压器满足三相四线系统的供电。是否需要在后面加一台变压器,或者有其他更方面的方法。谢谢各位高手了

回帖成功

经验值 +10