土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相三线和三相四线供配电问题

三相三线和三相四线供配电问题

发布于:2012-12-24 16:39:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司现有一台三相三线不接地1250变压器和一台三相四线(零线)1600变压器,(由于实际使用总负荷太低)现在想取消三相四线1600的变压器,请问怎么才能让三相不接地1250变压器满足三相四线系统的供电。是否需要在后面加一台变压器,或者有其他更方面的方法。
谢谢各位高手了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liuxiaolian321
    请问,这样在安全上有什么不利因素?
    2012-12-24 18:16:24

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    首先要看变压器组别,二次侧绕组星接的话,直接引出中性线即可,取消原IT低压配电系统绝缘监测设备。
    2012-12-24 17:03:24

    回复 举报