关于火灾报警系统的回路设置和接线的问题

发布于:2012-12-24 14:10:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现举一实例来说明:
共4层的建筑,每层一个防火分区,每层100点,共400点。
1、火灾报警回路的划分,大家比较一致的说法是:根据楼内总点数,然后考虑余量后,确定回路数;如果400点,可以用一个两回路控制器。
2、每两层一个回路,一个回路所带的两层是否是树干式连接?一般都说是树干式连接。
3、还有一种说法是:每一层内(100点)的点位尽量连成一串接至该层的接线端子箱。
我得疑问如下:按照2的说法,既然一个回路所带的点位可以树干式连接,为什么每层不能分几条支路树干式连接至接线端子箱,还非要串成一串呢?如图中三、四层的接法一样?
忘高手能够答疑,多谢了!

QCOK}RNA$VG{1C1@~1K8PR4.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hanfengsany
    hanfengsany 沙发
    两种都可以,一回路带200个点,如果还有20%左右余量的话也可以两层作为一个回路。
    2013-03-19 20:59:19

    回复 举报
    赞同0
  • 印度
    印度 板凳
    回答第三个问题
    现在的总线都是任意分支的。怎么接都行。
    2013-03-17 16:13:17

    回复 举报