合闸状态下,GIS内分闸回路应该是导通的,那么经过KO2和HWJ2线圈后应该跳闸才对,一个是电流型一个是电压型,到底是什么原理,求解释???

110.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 加菲猫
    加菲猫 沙发
    合闸状态下,GIS内分闸回路应该是导通的,那么经过和HWJ2线圈后应该跳闸才对,一个是电流型一个是电压型,到底是什么原理,求解释?

    1、合闸状态下,HWJ2合闸位置继电器 作用:监视跳闸回路完好,因为回路阻抗大虽然构成通路但电流小不满足跳闸线圈需要。
    2、KO2防跳跃继电器电压线圈,作用:防止手合于故障线路造成开关反复合跳现象。
    KO2防跳跃继电器电流线圈在合闸控制回路,电压线圈启动,电流线圈自保持。

    [ 本帖最后由 ttltwang 于 2012-12-26 12:17 编辑 ]
    2012-12-26 11:54:26

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    这有什么原理的?你想问什么?
    KO2是跳保持继电器,HWJ2合位监视或者分闸线圈监视。。GIS内部这里接的是跳闸线圈回路。。