临时用电三级配电中末级开关箱插座和照明可否共用同一回路(同一漏保)

发布于:2012-12-23 13:15:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如以下几张图片所述,开关箱中的插座线路是从漏保出来的(火线和零线),照明设备的火线和零线也是从这个漏保中出来的,这样是否可以。

1.jpg

2.jpg

3.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • a123422343234
    a123422343234 沙发
    lingxuct 发表于 2012-12-23 13:40 根据《施工用电安全技术规范JGJ46-2005》要求,一只末级箱只允许接一路线,多装上只插座也不行!请看图 …请问规范上所说的开关箱怎么理解?是指三级箱吗?还是三级箱所带的开关箱?