如何理解TN-S供电系统中,干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地

发布于:2012-12-23 13:14:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器

此话何解,希望有图片可供理解


1.jpg

1.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zxhccc
    zxhccc 沙发
    无论是TN-S系统中的N线,还是TN-C-S中N线,无论在哪里都不能再接地,因它里面有220V电流通过,一旦接地,就会引起漏电断路器跳闸。不知我说的对不对。
    2012-12-25 09:55:25

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    TN—C—S电源进线是四根线(L1,L2,L3,PEN线),在漏电开关前将PEN线分为N线和PE线,N线通过漏电开关,并且之后就不能在接地,不然又会成为TN—C—S系统;

    ---------N线再接地的话,总进线漏保肯定会因漏电而跳闸!!!绝对不会再成为TN—C—S系统的!!!
    2012-12-23 23:09:23

    回复 举报
    赞同0