土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教各位师傅,自建房的空开和漏电保护,如何选择?(附图)

请教各位师傅,自建房的空开和漏电保护,如何选择?(附图)

发布于:2012-12-22 15:11:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
傲游截图20121222145136.png

如图所示,我家一共有七层,每层160平方。一至二层全部留空不砌墙分隔,三至七楼每层为一套。

一至二楼以后准备租给人家做小超市或小手工厂,三至七楼住人。

问题如下:

1、进家的三相线路我要用多大带漏电保护的空开?

2、从三相漏电保护空开分出220v到每一层,到每一层的这个空开总开关要用多大的?(这个开关跟三相漏电保护空开都是放一楼电表箱里)

3、每个楼层的两相漏电保护空开又用多大?(这个是放在每个楼层配电箱里的总开关)

傲游截图20121222145136.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    一二层商铺可能得商业用电引入,进户箱可预留先。
    1、250/4P-125A 500mA 0.5S
    2、三层以上出去空开2P63A
    3、层漏保2P50A 100mA 0.3S
    2012-12-25 13:00:25

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    才160平方一层,商用按120W/平方计算,每层0.12X160=19.2KW,40A电流要三相五线配电。如果把cosφ计算高一点(取1),则19.2/3/0.220=29.1A,10平方线不富裕。

    三层以上每层分三个单元,按80W/平方计算,每层12.8KW,电流I=12800/220=58.2A单相,需要YJV的交联电缆10平方,VV的需要16平方!

    这样,一、二层装4P40A漏电开关,三层以上装63A2P漏电开关。

    总开关?3、4、5、6、7有5层,需要5路,就是58.2X2+29.1X2=174.6A,总开关用180A(壳体200A)4P漏电开关,进线总电缆用70平方的YJV22-0.6/1 4X70+1X35

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-23 14:34 编辑 ]
    2012-12-23 14:28:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 412 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

特殊的测量仪器:雷达液位计

液位计的种类很多,但是在众多的液位计中有一个比较特殊的测量仪器,它就是雷达液位计。雷达液位计因为其性能优良,应用范围颇为广泛,拥有众多突出特点的它可以应用在各行各业中。 雷达液位计测量的领域非常广阔,尤其是在应用的过程中不会受到任何介质的束缚,让它大受欢迎。雷达液位计不仅可以在普通环境中测量,更可以用于真空中,它在液位计中是独一无二的,而且在真空中工作时,可以测量大于1.8的介质,测量范围可达35米。 雷达液位计在工作时,不会受周围环境的影响,即使有噪音或粉尘,或者介质的密度及温度发生改变,雷达液位计也可以照常工作;雷达液位计是各种各样的,其中非接触式雷达液位计的安装最为方便,其制作材料材质较好,比较稳固,而且有较高的测量精度。 与其他液位计相比,雷达液位计还有很多优势,它的安装和调试方式也比较方便快捷,因此它是一种先进的测量仪表,如此一来称其是液位计中特殊的测量仪器也不为过。