土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】一个大家都头疼的问题:保护电器的上下级选择性配合

【请教】一个大家都头疼的问题:保护电器的上下级选择性配合

发布于:2012-12-21 11:30:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天做一工程,忽然碰到了上下级选择性配合的问题,查教材,网上求助均不明白。现在摆出来供大家讨论。
高压部分,高压进线、PT、高压出线,接变压器2500kva,低压部分主开关、无功补偿、低压馈电回路等等。
由于手头缺少资料,只能按照经验,2500kva变压器,0.4kv,6%阻抗比。变压器出口短路电流约为63KA。
低压主进线开关选用框架式,3150A(根据负荷计算出来的),分段能力选择80KA的。
低压馈电回路一部分采用塑壳断路器,一部分采用微型断路器。经隔离开关与母排连接。
常规的过负荷保护好说,各断路器之间的级差较大。如果发生三相短路的时候怎么办?由于变压器出口后直接就是母排,而且很短。各处的短路电流都差不多。塑壳断路器分断能力采用65kA。在两级断路器都满足分段能力的情况下,是不是塑壳断路器采用瞬动,框架断路器采用短延时。或者塑壳与框架都采用短延时,框架的时间比塑壳的长。
请问是不是这个样?
还有一个问题,因为有的负荷很小,或者需要配出单相负荷,所以个别回路采用微型断路器。而微型断路器的分段能力基本都是50ka。遇到这种问题怎么解决?上端增加一个塑壳的断路器或者熔断器吗?如果增加了塑壳断路器或熔断器后,当发生短路情况时,怎么保证微型断路器不动作,而是上级的塑壳或熔断器断开?

描述的挺乱,如开不明白,我再跟帖描述。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • hlxldb
    hlxldb 沙发
    你这个想当然了,不是当然跳离短路点近的一个。而是两个都有可能跳,或者只跳一个,但是跳谁都有可能。而且,跳哪一个跟整定值有关,关分段能力屁事啊。
    2012-12-26 15:24:26

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    你说的是的,设置瞬动或者限时瞬动,注意时限与定值配合就行了
    2012-12-26 14:08:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

照明什么情况带漏电保护啊?

新手:我在厂区围墙上装了照明灯具,围墙高度2.2米,照明稍微高与2.2米,照明回路带了PE线,那开关还需带漏电保护的嘛?规范没找到,在哪本嘛?问题比较低端,不好意思!

回帖成功

经验值 +10