发布于:2012-12-21 11:30:21
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
前几天做一工程,忽然碰到了上下级选择性配合的问题,查教材,网上求助均不明白。现在摆出来供大家讨论。
高压部分,高压进线、PT、高压出线,接变压器2500kva,低压部分主开关、无功补偿、低压馈电回路等等。
由于手头缺少资料,只能按照经验,2500kva变压器,0.4kv,6%阻抗比。变压器出口短路电流约为63KA。
低压主进线开关选用框架式,3150A(根据负荷计算出来的),分段能力选择80KA的。
低压馈电回路一部分采用塑壳断路器,一部分采用微型断路器。经隔离开关与母排连接。
常规的过负荷保护好说,各断路器之间的级差较大。如果发生三相短路的时候怎么办?由于变压器出口后直接就是母排,而且很短。各处的短路电流都差不多。塑壳断路器分断能力采用65kA。在两级断路器都满足分段能力的情况下,是不是塑壳断路器采用瞬动,框架断路器采用短延时。或者塑壳与框架都采用短延时,框架的时间比塑壳的长。
请问是不是这个样?
还有一个问题,因为有的负荷很小,或者需要配出单相负荷,所以个别回路采用微型断路器。而微型断路器的分段能力基本都是50ka。遇到这种问题怎么解决?上端增加一个塑壳的断路器或者熔断器吗?如果增加了塑壳断路器或熔断器后,当发生短路情况时,怎么保证微型断路器不动作,而是上级的塑壳或熔断器断开?
描述的挺乱,如开不明白,我再跟帖描述。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报