|
“
新国标”GB17945-2010
2011
年5月1日正式实施
|
“
旧国标”GB17945-2000
|
灯具亮度
|
标志灯具:屏幕的最低表面亮度不低于50cd/㎡ |
标志灯具:屏幕的最低表面亮度不低于15cd/㎡
|
照明灯具:灯具最低光通量不低于50lm(流明) |
照明灯具:应急亮度不低于主电亮度的70%
|
|
外壳防护等级
|
符合IP30要求。即:不允许直径大于2.5mm的固体异物进入灯具内部 |
未做明确要求
|
声信号报警
|
灯具发生故障时,应有声信号报警,且声压级不低于65dB(分贝) |
旧国标只有光信号报警要求,无声信号报警的规定 |
自动检验功能
|
每月和每年灯具应自动对其内部光源、电池、电路等进行检验、月检持续时间为30~180秒,年检时间为大于30分钟。 |
无规定
|
手动自检功能
|
灯具应具备手动模拟自动检验的功能 |
无规定
|
外观结构紧固
|
在不借助外部工具的时候,灯具不应被徒手拆开 |
无规定
|
连续性接地
|
灯具连接内部电路的部分必须连续性接地 |
无具体规定,只要求灯具接地 |
电路模式
|
明确规定不允许采用阻容降压模式的电路。具体为:灯具内部电路不应该有长方体的、红色(或蓝色或绿色)的大电容 |
无规定
|
电源线
|
电源线的导体截面积大于0.75平方毫米。具体为:电源线内铜丝的截面积总和应大于0.75平方毫米(可用千分尺测量) |
无规定
|
其他
|
规定了消防应急照明和疏散指示系统的分类、防护等级、要求、试验、检验规则、标志、使用说明书等内容 |
/
|
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.09 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
LED驱动电源的特点(1)高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 (2) 高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。 (3)高功率因素 功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上使用照明量大,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED
回帖成功
经验值 +10
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享
回复 举报
回复 举报