土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 地下室电缆防火的问题

地下室电缆防火的问题

发布于:2007-08-24 15:30:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1,地下室消防设备(如喷淋泵)其供电回路采用耐火电缆,如果电缆沿桥架敷设,则桥架是否一定要耐火桥架?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzumwj
    zzumwj 沙发
    一般地下室特别是水泵房,有潮湿,就一般刷防火漆再外喷塑,是不是外层容易脱落,而内加防火衬板的价格又高出稍多,施工员要更改普通喷塑的,我在这里希望得到大家的意见,
    电力部门在地下室用的也是普通的桥架吧好象.
    2007-08-24 17:44:24

    回复 举报
    赞同0
  • sszhangsheng
    sszhangsheng 板凳
    消防设备采用双回路阻燃电缆,沿电缆沿桥架敷设,则桥架一定要是耐火桥架,共桥架时,要分隔
    2007-08-24 16:17:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层小高层防侧击雷的做法

1、请问防侧击雷的做法?同时金属门窗和栏杆如何做好接地?用什么材料进行连接?扁钢、铜编织带、双色线及圆钢?2、哪位大侠有关于门窗如何接地的图纸?

回帖成功

经验值 +10