土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高层小高层防侧击雷的做法

高层小高层防侧击雷的做法

发布于:2007-08-24 12:30:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、请问防侧击雷的做法?同时金属门窗和栏杆如何做好接地?用什么材料进行连接?扁钢、铜编织带、双色线及圆钢?
2、哪位大侠有关于门窗如何接地的图纸?



全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主提供资料。
    2009-06-08 07:53:08

    回复 举报
    赞同0
  • hanqiangding
    hanqiangding 板凳
    GB50057--94
    第3.2.4条 当建筑物太高或其它原因难以装设独立避雷针、架空避雷线、避雷网时,可将避雷针或网格不大于5m×5m或6m×4m的避雷网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上,避雷网应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易雷击的部位敷设。并必须符合下列要求:

    一、所有避雷针应采用避雷带互相连接。

    二、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于12m。

    三、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的管道符合本规范第3.2.1条二、三款的要求。

    四、建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金结构和金设备均应连到环上。均压环可利用电气设备的接地干线环路。

    五、防直击雷的接地装置应建筑物敷设成环形接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω,并应和电气设备接地装置及所有进入建筑物的金属管道相连,此接地装置可兼作防雷电感应之用。

    七、当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施:

    1.从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;

    2.30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
    2009-06-07 21:15:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间等电位联结及电箱避雷器

现在我做的项目位于广州市,30层高的商住楼,避雷措施是采用自然接地方法(利用钢筋接地),电气采用三相五线制,现在有两个问题想问一下各位:1、洗手间设计要求设置等电位联结,但是这个项目洗手间有400多个,如果设置,其工程费用增加不少,请问是否必须设置?2、电箱在进线端加装避雷器,由于该建筑已考虑电气与防雷共用同一接地体,在电箱已和接地引出线连接的情况下,是否还需要在进线端加装避雷器呢?

回帖成功

经验值 +10