0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.7 万条内容 · 230 人订阅
阅读下一篇
卫生间等电位联结及电箱避雷器现在我做的项目位于广州市,30层高的商住楼,避雷措施是采用自然接地方法(利用钢筋接地),电气采用三相五线制,现在有两个问题想问一下各位:1、洗手间设计要求设置等电位联结,但是这个项目洗手间有400多个,如果设置,其工程费用增加不少,请问是否必须设置?2、电箱在进线端加装避雷器,由于该建筑已考虑电气与防雷共用同一接地体,在电箱已和接地引出线连接的情况下,是否还需要在进线端加装避雷器呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
第3.2.4条 当建筑物太高或其它原因难以装设独立避雷针、架空避雷线、避雷网时,可将避雷针或网格不大于5m×5m或6m×4m的避雷网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上,避雷网应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易雷击的部位敷设。并必须符合下列要求:
一、所有避雷针应采用避雷带互相连接。
二、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于12m。
三、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的管道符合本规范第3.2.1条二、三款的要求。
四、建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金结构和金设备均应连到环上。均压环可利用电气设备的接地干线环路。
五、防直击雷的接地装置应建筑物敷设成环形接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω,并应和电气设备接地装置及所有进入建筑物的金属管道相连,此接地装置可兼作防雷电感应之用。
七、当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施:
1.从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;
2.30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
回复 举报