关于低电压保护接线的问题

发布于:2012-12-19 20:30:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们厂的机组是DCS控制,建厂时关于所有低压设备的低电压保护均没有接线,现在公司要求接入低电压保护,但是从传统控制的接线图上看低电压保护回路均经过控制开关KK和连锁开关LK,但是在DCS系统中无法接入,有哪位高手可以告知在DCS系统中低电压保护怎么接线,现在关于低电压保护的方式有没有更加先进的方式,比如用电动机保护器实现?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    可以给信号也可以跳闸,不重要的负荷可以延时跳闸。。
    电机保护器有欠压保护功能的。。
    2012-12-24 10:20:24

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    再先进也是测量电压,不管是相电压还是线电压。建议低压设备的低电压保护投信号。还有要注意低电压闭锁的情况。
    2012-12-20 10:58:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

南自得603G电流差动问题?

请教:603G分相差动是不是也有稳态I、II段?怎么我调试时感觉用1倍整定值时差动出口要50ms左右,加到接近2.5倍定值时才能在40ms左右出口,再加到2.5倍定值以上30ms左右出口,说明书上没写有I、II段啊,而且差动50ms才出口感觉有点慢,一般都是20多ms的吧。603U说明书里就写了有I、II段的。