南自得603G电流差动问题?

发布于:2012-12-18 19:31:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教:603G分相差动是不是也有稳态I、II段?怎么我调试时感觉用1倍整定值时差动出口要50ms左右,加到接近2.5倍定值时才能在40ms左右出口,再加到2.5倍定值以上30ms左右出口,说明书上没写有I、II段啊,而且差动50ms才出口感觉有点慢,一般都是20多ms的吧。
603U说明书里就写了有I、II段的。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dscinzaghi
    dscinzaghi 沙发
    我也觉得奇怪,我试了好几个值了,差不多都是2.5倍这个值上下出现10ms时间差,说明书上也说20ms以内都会出口的。按理说也不会是数据窗长短的关系吧
    2012-12-19 23:05:19

    回复 举报
    赞同0
  • jkhzy
    jkhzy 板凳
    搞不懂,没用过
    2012-12-19 08:31:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

温度传感器监控带式输送机的温度

  带式输送机在工业上有着广泛的应用,极大的方便了生产的需要,实现了生产的自动化,大大节约了人力资源,但是传送机长期使用温度会升高,这很大的限制了它的应用范围,所以我们要对其进行降温,我们可以使用温度传感器来实现自动降温。  在带式输送机温度保护中通过温度传感器对带式输送机的滚筒及轴承或环境温度进行监控。当监视点的温度高于规定值时系统报警并驱动洒水装置的电磁阀实现超温洒水。由于滚筒和胶带的摩擦作用当滚筒温度过高时会使胶带燃着。因此要监测滚筒温度当温度达到一定值时报警。同时启动洒水阀洒水降温,温度传感器从使用上可分为接触式和非接触式两大类接触式。目前使用较为广泛是接触式测量,非接触温度传感器通过检测被测物体所发出的红外线来达到测温的目的。而在带式输送机必须使用非接触的温度传感器来实现自动降温。