土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有关流量和流速的问题?

有关流量和流速的问题?

发布于:2012-12-19 18:41:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有几个问题一直没搞明白
一、市面上所有的风盘(水机)接管尺寸都是DN20的,举一个列子,FP-238流量2.52m3/h:
1、从流量导致效果来说(理论上满足每台风盘的流量就可以保证效果)
按流量来算的话2.52的流量管径早已该是32,那么流量没发满足,那么效果自然没法保证,
2、从流速决定运行费用来说
如果是按流速来算的话DN20的流速达到2.22929m/s,流速显然太大了,20的流速在0.5-0.8之间,自然也不是最省运行费用的方案。
二、一般的设计流程是先确定室内负荷,然后管径,根据所在钢管的负荷,最佳流速确定管径,最后到主管根据整个室内负荷和主管最佳流速确定管径,但是问题出来了,主机一般都是往小配的,主机的总流量肯定小于室内的,而且水泵的流量是按主机的总流量乘以1.1来的,水泵的流量也远远小于室内的总流量,那不是可以说:主机每小时提供的流量永远达不到不了室内要求每小时的流量,从而永远也没法达到静态平衡?
有种解释说主机是同时使用系数的,所以室内的流量也得乘以同时使用系数,但是如果是这样的话,主管算管径的话就应该按主机的总流量来,而不应该是按末端的总量来算,求解?
三、听到过这样一个观点:如果已安装完的工程,效果不好,结觉办法---提高主机的温差,就这办法个人觉得整体效果增加没问题,但会出现室内部分更加不平衡,往往最不利的效果达到后,离主管最近的房间冷的要死,虽然最近房间有温控器控制温度,但是不是太浪费了,求解理解的对否?
四、有人说国产的模块机都虚标,原因是压缩机实际制冷量导致的,求详解?
五、同时使用系数,红皮书是0.7-0.8,但实际很多都远远低于0.7,施工后效果还过的去,求办公楼、饭店、水会等等有施工经验的提供准确的系数?
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冬季使用空调需注意不制暖的问题发生哦!

众所周知,天气的温度不断的下降,这就使得,很多朋友为了能够舒适、暖和的过冬都开启了家里的空调来取暖。在使用一段时间后,不少朋友都会反映,说家里的空调制热不够强劲,并且有时候开了很久一会空调才有反应启动起来,这究竟是什么情况? 1.温度设定是否适当。 2.过滤网孔是否被堵塞。 3.窗户和门是否敞开着。 4.阳光是否直射到室内(制冷时)。 5.室内是否有太多热源,如电热器等(制热时)。

回帖成功

经验值 +10