土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教高手,单位供暖管道电机共振噪音

请教高手,单位供暖管道电机共振噪音

发布于:2012-12-18 22:26:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
,具体情况如下:
供热单位给A单位提供热气,A单位将热气转换成热水后供我单位负一层泵房,我单位在来热水后用水泵将热水泵到1-3层,供暖采用的是老式的出风模式。

我单位泵房中有两台电机,一工作另一待机(备用),电机在U型管道的正下方,电机两侧均悬挂固定管道支架
1.jpg
2.jpg

现是在一楼泵房上方位置房间有明显的电机共振声,很是烦人,请教高人怎么才能去了这烦人的共振声

1.jpg


2.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • chen5470
    chen5470 沙发
    觉得15楼说的很有道理,你那个保温是怎么回事,不会是震的吧
    2012-12-31 10:37:31

    回复 举报
    赞同0
  • jianglangcaijin
    1、检查水泵进出水口是否安装橡胶软接。必须安装。
    2、把上吊架拆除、改为下支架型式。
    3、检查水泵基础是否设计有橡胶减震垫或者弹簧减震器。
    4、最后检查水泵杨程是否设计过大。
    2012-12-30 11:21:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采暖立管能否立在非封闭阳台

规范有 :有冻结危险场所的散热器,立管或支管要独立设置。设计为双管系统,上送中回。由于立管上下对齐的关系,中间一层的立管立在客厅阳台上了,阳台为非封闭阳台,然后客厅的散热器从立管引入。这种情况,属于规范的禁止条文么?另外,如果有立管竖直穿越外走道,能行么

回帖成功

经验值 +10