土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖立管能否立在非封闭阳台

采暖立管能否立在非封闭阳台

发布于:2012-12-18 15:45:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
规范有 :有冻结危险场所的散热器,立管或支管要独立设置。
设计为双管系统,上送中回。由于立管上下对齐的关系,中间一层的立管立在
客厅阳台上了,阳台为非封闭阳台,然后客厅的散热器从立管引入。
这种情况,属于规范的禁止条文么?
另外,如果有立管竖直穿越外走道,能行么
  • lemonocean
    lemonocean 沙发
    没问题,规范指的是此处如果装散热器的话,立管穿越,只要做好保温就行了
    2012-12-18 16:00:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。