土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖立管能否立在非封闭阳台

采暖立管能否立在非封闭阳台

发布于:2012-12-18 15:45:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
规范有 :有冻结危险场所的散热器,立管或支管要独立设置。
设计为双管系统,上送中回。由于立管上下对齐的关系,中间一层的立管立在
客厅阳台上了,阳台为非封闭阳台,然后客厅的散热器从立管引入。
这种情况,属于规范的禁止条文么?
另外,如果有立管竖直穿越外走道,能行么
  • lemonocean
    lemonocean 沙发
    没问题,规范指的是此处如果装散热器的话,立管穿越,只要做好保温就行了
    2012-12-18 16:00:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

芬尼克兹模块机组在工厂的应用

项目介绍    天球工量具公司成立于1995年3月,占地面积4万余平方米.现有员工450人,各类专业技术人员30人.拥有数控车床,铣床,加工中心,注塑机,数控线切割机床等先进生产设备200多台.公司主要生产激光水平仪,安平仪,民用激光测距仪,顶杆,电动工具等产品,100%外销至欧美,东南亚等20多个国家和地区.公司先后被授予:"重合同守信用单位 ","浙江省百强出口创汇私营企业","私营企业纳税大户","银行AAA级黄金客户"和"浙江省民营经济研究示范基地"等多项荣誉称号. 公司2006年新建的工业园办公大楼采用PHNIX风冷冷风热泵机组

回帖成功

经验值 +10