土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下车库排烟风量计算问题

关于地下车库排烟风量计算问题

发布于:2012-12-18 17:26:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
某地下车库分为多个防火分区、防烟分区,其中某一防火分区约2500M2,分为两个防烟分区,每个约1250M2,地库层高4.5米,单层车库。设计院每个防烟分区选择27000/40000的双速排烟风机,风压350/700Pa,是否合理?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • kongtiao96
    kongtiao96 沙发
    aionyu 发表于 2013-3-1 22:12 风速在10m/s左右可以保证风压足够,大于15要核算风压~评析的比较全面啊,学习了
    2014-05-05 07:34:05

    回复 举报
    赞同0
  • aionyu
    aionyu 板凳
    风速在10m/s左右可以保证风压足够,大于15要核算风压~
    2013-03-01 22:12:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多