通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016规定:防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。
还规定:4.2.2 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须采用不燃材料,防火风管的耐火极限时间应符合系统防火设计的规定。
注:防火风管主要是指火灾时的排烟和正压送风的救生保障系统,一般可分为1h、2h、4h等的不同要求级别。
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017规定:机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。
满足不燃材料要求的只有GB8624-2012 中的A级建筑材料,实际施工中往往一般采用陶瓷纤维防火垫片(胶条)。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.86 万条内容 · 565 人订阅
阅读下一篇
水泵房与弱电机房排风管井能不能共用?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016规定:防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。
