0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
零基础学地暖
返回版块4.02 万条内容 · 156 人订阅
阅读下一篇
【求助】系统进防冻液后烧毁压缩机,该如何处理?去年一台五匹冷水机蒸发器铜管漏了,低压没动作,水箱里的防冻液吸进系统里了,当时系统就用压缩空气吹过,更换过滤器,更换压缩机后机器正常运行没问题了,过了半年多此机空开开始跳闸,经查压缩机绝缘阻值太低造成漏电保护动作,因客户着急使用也没考虑太多跟换压缩机、过滤器后开机使用,运行半个月压机又漏电了,拆开压机,倒油发现油好像变质了一样,有点发黑,油里还带有黑色片状物,现在不敢弄了,叫客户现在用压缩空气吹了几天系统这样有用吗?望高手指点。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
myheartsad
沙发
michaelzhang820 发表于 2013-1-5 09:46 你说的应该是分流毛细管,这个有压降,但不是刻意要的,系统会自平衡掉。紫铜分配器有的是会长一点,里面有 …好像好有道理的样子,谢谢!想不到这么久了还有人回答
2013-01-29 15:01:29
赞同0
-
sina1126
板凳
楼主的蒸发器应该是多段式的,那毛细管也就起个分流及其通往几层排管的压力平衡作用吧!~它不起节流的作用
2013-01-09 17:33:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报