土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 一系统中同时使用毛细管和膨胀阀有什么效果?

一系统中同时使用毛细管和膨胀阀有什么效果?

发布于:2012-12-18 15:20:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我们平时都是使用膨胀阀的,对毛细管不是太了解,据说毛细管与膨胀阀的功能差不多,只是不可调。现在看到一台风冷机组,它是膨胀阀后接一分液头,再接毛细管(直径3mm),它是起双重效果的吗,还是怎么样?

还有我也想问一下分液头的问题:

我平时用的分液头是接在膨胀阀后,起均匀分液到蒸发器每支路的作用,不知有没有起降压节流的作用?而且用的是黄铜的那种 ,接直径6.5的铜管,这种分液头与毛细管直接膨胀用的分液头是不是一样的?因为我见一些空调使用毛细管直接膨胀时,用的时紫铜的,而且好像比较长一点,像是装液的用,我们的黄铜分液头就是像一朵莲头那样,一进去就分出来的,请问是有区别的吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • myheartsad
    myheartsad 沙发
    michaelzhang820 发表于 2013-1-5 09:46 你说的应该是分流毛细管,这个有压降,但不是刻意要的,系统会自平衡掉。紫铜分配器有的是会长一点,里面有 …好像好有道理的样子,谢谢!想不到这么久了还有人回答
    2013-01-29 15:01:29

    回复 举报
    赞同0
  • sina1126
    sina1126 板凳
    楼主的蒸发器应该是多段式的,那毛细管也就起个分流及其通往几层排管的压力平衡作用吧!~它不起节流的作用
    2013-01-09 17:33:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】系统进防冻液后烧毁压缩机,该如何处理?

去年一台五匹冷水机蒸发器铜管漏了,低压没动作,水箱里的防冻液吸进系统里了,当时系统就用压缩空气吹过,更换过滤器,更换压缩机后机器正常运行没问题了,过了半年多此机空开开始跳闸,经查压缩机绝缘阻值太低造成漏电保护动作,因客户着急使用也没考虑太多跟换压缩机、过滤器后开机使用,运行半个月压机又漏电了,拆开压机,倒油发现油好像变质了一样,有点发黑,油里还带有黑色片状物,现在不敢弄了,叫客户现在用压缩空气吹了几天系统这样有用吗?望高手指点。

回帖成功

经验值 +10