土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【求助】系统进防冻液后烧毁压缩机,该如何处理?

【求助】系统进防冻液后烧毁压缩机,该如何处理?

发布于:2012-12-18 12:08:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
去年一台五匹冷水机蒸发器铜管漏了,低压没动作,水箱里的防冻液吸进系统里了,当时系统就用压缩空气吹过,更换过滤器,更换压缩机后机器正常运行没问题了,过了半年多此机空开开始跳闸,经查压缩机绝缘阻值太低造成漏电保护动作,因客户着急使用也没考虑太多跟换压缩机、过滤器后开机使用,运行半个月压机又漏电了,拆开压机,倒油发现油好像变质了一样,有点发黑,油里还带有黑色片状物,现在不敢弄了,叫客户现在用压缩空气吹了几天系统这样有用吗?望高手指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co936201979
    co936201979 沙发
    我给你说一个办法;你才能把系统里面的载冷剂清理干净;否则;这个系统就报废啦;你换的压缩机再多;都没有用;不知道你是不是能采用;系统里面一旦进入水;还好清理;一旦进入乙二醇;氯化钙;氯化钠;还有其它的载冷剂;那就麻烦啦;这样的载冷剂很难从系统里面清理出来;尤其是在系统运行后的时候;这种载冷剂在蒸发器里面就更难出来;一旦高温的时候;它们会被压缩机一下子吸到压缩机里面去;造成和冷冻机油混合氧化反应;腐蚀线圈的绝缘;造成压缩机绝缘降低;线圈烧毁;你可一把冷凝器;蒸发器;单独的升温;在温度达到30----45度的时候;用气压循环甲苯清理;而后在用氮气高压力吹;只有这样;你才能清洗干净;不然的话;你再换上新的压缩机;还是一样的烧毁;谢谢;仅供参考
    2012-12-30 14:53:30

    回复 举报
    赞同0
  • touck
    touck 板凳
    同意楼上的意见!
    2012-12-18 15:57:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铜管漏了,我该怎么放掉铜管里面的空气,有教程,求老师们说下

铜管漏了,我该怎么放掉铜管里面的空气,有教程,求老师们说下。。有没有老师愿意教我制冷技术QQ350463220~~~

回帖成功

经验值 +10