土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 想请教下关于线路绝缘的问题

想请教下关于线路绝缘的问题

发布于:2012-12-18 14:52:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工作中遇到的情况。一低压配电间后面的暖气管道破裂导致大量热水通过缆沟进入配电间。热蒸汽凝结导致配电间电柜都是水珠。一送到现场的电机断路器送电直启。后从上一级断开。
清扫擦拭后用摇表摇绝缘,上面母排相间不到1,对地不到1 不敢强送。
后通风半天 摇绝缘 母排相间十几,对地十几。上级送电电缆绝缘相间40多,然后送上。(遥测时把隔离都拉开了)
想确认下一些通常的经验和标准。(1)母排摇绝缘通常多大合格,分几种情况,标准时多少呢!
(2)送电线路电缆的绝缘通常多大可以送电,标准是多少呢?
高压线路是多少?
低压线路是多少?
希望有经验的师傅给予指导 谢谢了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kfcandlixiaojing
    一般的,电缆线路不低于0.38(380v),高压不低于6(6Kv)
    2013-01-08 21:39:08

    回复 举报
    赞同0
  • dage2751
    dage2751 板凳
    感谢区管!!!
    2012-12-18 15:55:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】急!!施耐德ATS市电端不能自动脱扣是何原因?

施耐德ATS市电市端,停电不能自动脱扣,要手动按一下分闸按键才能脱扣。来市电时,可以自动合闸,发电端可以自动脱扣,请问高手是何原因?

回帖成功

经验值 +10